Titolo: nuovi meccanismi failsafe di Control HUB
Post di Support Staff il Maggio 23rd, 2023, 1:43pm
Per funzionare in modo stabile, ControlHUB incorpora già da tempo diversi accorgimenti di funzionamento, alcuni automatici:
1. in caso capisca di essere in blocco, fa un auto-reboot (che è visto come fosse una riaccensione dopo uno spegnimento)
2. in caso le risorse scendano sotto una certa percentuale (visualizzata normalmente in alto a destra, es. 100% Sparta), fa un auto-reboot (anche qui visto come fosse una riaccensione dopo uno spegnimento)

Abbiamo ora aggiunto queste funzioni:
A. continuamente come funzione di sistema (questo c'era già), e una volta al minuto più una volta all'ora come funzione aggiuntiva, controlla di essere collegato al WiFi

B.C'è poi un'altra protezione attivabile dall'utente, che corrisponde al valore "Auto-restart" nella pagina Impostazioni.
Questo valore normalmente è 0 (=disattivato), e può essere cambiato inserendo un numero N, da 1 a 900.
Il comportamento se attivato è questo: se CHUB sta per N ore senza:
-ricevere dati
-rilevare che c'è un user che sfoglia pagine
-collegarsi all'NTP per aggiornare l'ora
allora supporrà d'essere in qualche modo scollegato o inaccessibile e farà un reboot di sicurezza (che, come sopra, è visto come fosse una riaccensione dopo uno spegnimento)