Titolo: relè, tipo toggleH flipH oltre a onH offH ? Post di Marco Maruano il Febbraio 15th, 2021, 10:26am per tutti i relè sono disponibili delle "azioni predefinite" di ON OFF che sono anche molto comode, visto che si possono usare anche via SMS. ho notato però che manca un'azione di cambio stato, ovvero se era on andare a off e viceversa (da acceso a spento o da spento ad acceso). Questo potrebbe essere utile per associare l'azione a una chiamata. Oppure associare allo stato dei pulsanti. Per esempio adesso se collego un pulsante a F1+ F1- e poi creo una condizione $i1$=0 posso associarci l'azione ry-H ON (insomma ONH) oppure OFFH ma per un pulsante sarebbe comodo fargli "invertire" lo stato del relè, per accendere /spegnere usando il pulsante... spero di essermi spiegato?? mi sono capito?? ??? ;D ;D |
||
|
Titolo: Re: relè, tipo toggleH flipH oltre a onH offH ? Post di Support Staff il Febbraio 21st, 2021, 4:38pm Sì, adesso oltre a ONH OFFH e ONG e OFFG c'è anche FLIPH e FLIPG Abbiamo aggiunto la funzione FLIP anche su DoorSwitch. E' anche un modo per comandare l'azionamento impulsivo e richiedere un impulso. |
||
|