Forum Automazione Domotica Telemetria Orologi Soluzioni Semplici - VisualVision (https://www.soluzionisemplici.com/forum/YaBB.pl)
Hardware VisualVision (domande e suggerimenti ns dispositivi) >> ControlHUB (programmatore controller visuale MQTT HTTP con relè - ModBus RS232 GSM controlla automazioni casa domotica termostato) >> fare taratura fine sui sensori elaborare i dati
(Messaggio iniziato da: Bruna Selva il Febbraio 11th, 2021, 1:48pm)

Titolo: fare taratura fine sui sensori elaborare i dati
Post di Bruna Selva il Febbraio 11th, 2021, 1:48pm
si puo' fare una TARATURA FINE sui sensori collegati alla control hub ?

e/o elaborare in qualche modo i dati in ingresso, per mostrarli sul display di controlhub oppure anche magari per inviarli poi a un display esterno ( orologio/superclock) oppure inviarli via MQTT o HTTP a altro utilizzatore??

Titolo: Re: fare taratura fine sui sensori elaborare i dat
Post di Support Staff il Febbraio 11th, 2021, 1:59pm
si possono sempre ritarare / cambiare un pochino i dati in ingresso in ControlHUB: quando si prende un dato esterno da ControlHUB questo tipicamente lo metti in una variabile, es $press$.

Si può sempre creare una seconda variabile espressione matematica delle prima (creando una Condizione/espressione che diventa una nuova variabile), per es. si può creare la C/e di nome $press_ta$:
$press_ta$=($press$*0.993)+1

per farlo basta creare una nuova Condizione (scegliendo dal fondo della Home Page il link Espressioni/Condizioni definite, e poi cliccando su ++ in alto), definendola "ON / Variabile", e scrivendo l'espressione che desideriamo - per esempio proprio ($press$*0.993)+1 nella casella dove normalmente scriveremmo la condizione.
Non è necessario definire nessuna "Azione" per questo particolare tipo di condizione.
http://controlhub.soluzionisemplici.com/automazione_domotica_control_hub_000004.htm#an0

Una volta che una condizione è definita in questo modo, diventa disponibile come "sorgente" per creare una nuova variabile anche mostrabile a display se il vostro ControlHUB è una delle versioni con display (andrà scelta la fonte Espressione/condizione quando si crea una nuova variabile):
http://controlhub.soluzionisemplici.com/automazione_domotica_control_hub_000003.htm#an0